我们局的一个变电所就是采用DDN的通信方式,方法很简单就是到电脑市场买两个DDN专用的基带猫,根据你的带宽来选择猫。我们的是64K的价格好像是几百块钱我记不太清楚了,然后将MODEM的另一端接到调度前置机上变电所接到工控机的232口上,就OK了。我们用这个运行了1年多了,很稳定。不过就是怕雷电,但是都是电信局那边的故障,他们解决完我们的信号就恢复了。但是运行费用较高,不太经济。这种方式只是过渡方式,最后还得上光缆。
我们局直接从三部电话的一穷二白上到光纤。
我们几个主变电站全部自己铺设的光纤,另外的小变电站租用广电的光纤,一部分租用电信的光纤。局机关的电话直接通过交换机就OK,变电站及供电所的电话通过VOIP来实现的。烽火的设备,调试比较简单。
载波已经全部没有了。现在是全部自动化了。但是一旦有一点问题可就苦了我们了。