我们现在新上的远动设备要求使用数字通道,我们可以使用PCM的V.24通道为远动传输数据,但是问题从我们通信机房的PCM下来,到远动机房距离大约有150米,请问可以采用什么方式将信号引过去,我听远动的人说他们那边的接口是RS232,是不是还需要转换,而且RS232的传输距离大约是15米,能传输过去吗?哪位使用过这种情况,是如何解决的?请赐教。
RS232转光纤,光纤转V.24应该可行。
要解决这个问题请联系我!
季向兵:13852714676,QQ:105073668
用光纤是有点造价高,但是它的可靠性高。
如果你的PCM有RJ45接口的话,直接用五类双绞线引至远动设备,在远动设备前加一个RJ45转RS232接口就行。。。。
232转485,简单易行实用加便宜维护简便
232转485,简单易行实用加便宜维护简便
楼主说了“我们可以使用PCM的V.24通道为远动传输数据”
所以:pcm端v.24转485,对端485转232。简单。
一般rs232是pcm数字接口的标配,RJ45和光接口也许要另外定制板卡。






可以用远端模块啊。。
接口转换最方便了吧