Rss & SiteMap

通信圈 http://www.cntxj.net/bbs

通信圈,中国通信门户,是通信界最权威的通信论坛,提供通信新闻资讯、通信技术、产品、增值业务、解决方案等多种服务。
共22 条记录, 每页显示 30 条, 页签: [1]
[浏览完整版]

标题:[求助]远动的数字数据如何从通信机房到远动机房

1楼
都市上班族 发表于:2005/11/22 8:00:50

我们现在新上的远动设备要求使用数字通道,我们可以使用PCM的V.24通道为远动传输数据,但是问题从我们通信机房的PCM下来,到远动机房距离大约有150米,请问可以采用什么方式将信号引过去,我听远动的人说他们那边的接口是RS232,是不是还需要转换,而且RS232的传输距离大约是15米,能传输过去吗?哪位使用过这种情况,是如何解决的?请赐教。

2楼
新月弯刀 发表于:2005/11/22 8:25:32
64K传输的可以直接用屏蔽电缆,距离可以达到700米左右,V.24通道传输应该可以采用光电转换器进行转换即可。请高手赐教。
3楼
zz 发表于:2005/11/25 13:00:00
有道理图片点击可在新窗口打开查看
4楼
侯赛因 发表于:2005/12/21 11:15:45

RS232转光纤,光纤转V.24应该可行。

5楼
季向兵 发表于:2006/2/16 15:07:03

要解决这个问题请联系我!

季向兵:13852714676,QQ:105073668

6楼
紫光东升 发表于:2006/3/2 11:02:31
只有150米,好像使用光纤有些造价太高,市场上有很多类似的长线驱动器,而且,如果使用rs485接口的话,1000米也可以传到阿
7楼
鸽子情缘 发表于:2006/8/28 9:39:04
用光纤是浪费呀...
8楼
月夜繁星 发表于:2006/9/7 16:35:44

用光纤是有点造价高,但是它的可靠性高。

9楼
潇湘烟雨 发表于:2006/10/3 16:09:29
150米还用光缆!奢侈!图片点击可在新窗口打开查看
10楼
紫风 发表于:2006/10/4 16:25:07
使用一对PCM,全部采用v.24卡板呢?
11楼
IEC104 发表于:2006/11/12 0:00:02

如果你的PCM有RJ45接口的话,直接用五类双绞线引至远动设备,在远动设备前加一个RJ45转RS232接口就行。。。。

12楼
阿里 发表于:2006/11/12 22:32:14

232转485,简单易行实用加便宜维护简便

13楼
新月弯刀 发表于:2006/11/12 22:45:27
以下是引用阿里在2006-11-12 22:32:14的发言:

232转485,简单易行实用加便宜维护简便

有道理。

14楼
IEC104 发表于:2006/11/12 23:17:39
个人感觉主要是看PCM提供什么接口,如果PCM提供485,那当然好,但是PCM一般都是RJ45和光接口,那最好是用RJ45转232了。。。
15楼
阿里 发表于:2006/11/13 13:21:18

楼主说了“我们可以使用PCM的V.24通道为远动传输数据”

所以:pcm端v.24转485,对端485转232。简单。

一般rs232是pcm数字接口的标配,RJ45和光接口也许要另外定制板卡。

[此贴子已经被作者于2006-11-13 13:22:18编辑过]
16楼
IEC104 发表于:2006/11/14 10:31:10
哈哈。。。斑竹还是厉害。。。
17楼
汉江 发表于:2007/4/26 21:00:42
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
18楼
北方飞侠 发表于:2007/8/16 15:56:26
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
19楼
书生意气 发表于:2007/8/16 20:55:11
距离近干扰小的话用232,一般15米之内可行。距离远用422,一般1000米之内可行(100kbps)。也不是不可以用光纤,现在变电站里继保装置和中央信号屏之间都用多模光纤通信。话说回来还是像阿里说的那样看PCM的接口
20楼
新月弯刀 发表于:2008/5/7 13:55:41

可以用远端模块啊。。

21楼
南海电力 发表于:2008/9/23 22:45:24

接口转换最方便了吧

共22 条记录, 每页显示 30 条, 页签: [1]


Powered By Dvbbs Version 8.3.0